В принципе все верно по большей части написано, остается только подытожить. Заземление штука комплексная и его не стоит делать по системе "тут играть а там не играть", поэтому начнем с начала.Будет много букв, но кратко не знаю как .
В производственные здания нужно делать два ввода от контура заземления, расстояние между вводами не менее 1 метра.Итак до разделительного трансформатора сопротивление заземления рекомендую сделать не менее 10 Ом.
Да ,по ПУЭ написано что оно "не нормируется", это не означает что оно может быть любым,это означает что его нужно расчитать исходя из параметров питающей сети так,чтобы при КЗ на контур заземления, сработала защита. Как правило получается цифра в районе 15-17 Ом. Очевидно поэтому в предыдущей редакции ПУЭ были даны конкретные значения 30 Ом для ВЛ-0,4кВ., и 10 Ом для зданий и сооружений общественного,жилого и производственного назначения, 4 Ом для высокочувствительной аппаратуры и 2 или 4 Ом для трансформаторных подстанций.
Далее, после разделения совмещенного нулевого защитного и рабочего проводника (PEN) на нулевой рабочий N (т.н.ноль) и нулевой защитный PE (т.н.земля) далее их обьединение не допускается.
Неон верно написал, в здании нужно сделать систему уравнивания потенциалов к которой присоединяются все трубопроводы (водопровод,канализация,вент.короба) проводящие части конструкций (мет.колонны,балки в узлах соединения балок/ферм/колонн дополнительно делаются мет. перемычки (сталь Ф8мм,медь 1х6 мм.кв).Даже если трубопроводы пластиковые. вода является проводником! поэтому нужно присоединить металлические части трудоповодов -краны, фитинги и т.п.
Теперь собственно по помещению IT.
Я много делаю медицинских помещений с такой системой (IT) и требования там по безопасности даже немного выше, чем к обычной системе IT, есть даже специальный ГОСТ Р 50571.28-2007 (МЭК 60364-7-710:2001)
"ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ Раздел 710 Медицинские помещения" рекомендую его почитать.
Сообщение не по теме
а оборудование у медиков ни сколько не уступит Вашему ни по цене, ни по требованиям к безопасности (например 3 года назад проектировали установку аппарата лучевой терапии раковых больных стоимостью 1 млн.дол.
система IT экранированное помещение собственный контур заземления на 2 Ом, потери напряжения не более 2,4%.
Свернуть
Поэтому в Вашем случае в этой лаборатории (помещение IT) светильники (потолочные) присоединяются к заземлению, системы отопления, вентиляции, водопровода, канализации к системе уравнивания потенциалов т.е. проще говоря тоже к заземлению,
Батареи отопления ,стояки, строительные проводящие конструкции (колонны, балки и т.п. помним , что железобетон тоже является проводящим!! поэтому на пол линолеум, в Вашем случае я бы сильно рекомендовал электростатический т.е у которого с низу клеятся проводящие медные полосы и соединяются с заземлением тоже)) доступные для прикосновения закрываются защитными изолирующими экранами, т.е. все что заземлено от внешнего контура заземления 10 Ом не должно быть доступно для прикосновения.
Дальше по разделительному трансформатору и УЗО.
УЗО в системе IT действительно не используется,в медицинских помещениях системы IT оно вообще запрещено в цепях трансформатора как после трансформатора так и до него. Для защиты используется контроль за состоянием трансформатора
из ГОСТа
Для каждой медицинской IT системы требуется устройство для звуковой и световой аварийной сигнализации, в составе:
- зелёная сигнальная лампа (лампы) для индикации нормальной работы;
- желтая сигнальная лампа, которая загорается, когда
сопротивление изоляции достигло минимально допустимого значения. Для данной сигнализации не допускается возможность сброса или отключения;
- желтая сигнальная лампа, которая загорается, при превышении нормируемой температуры обмоток трансформатора. Для данной
сигнализации не допускается возможность сброса или отключения;
- желтая сигнальная лампа, которая загорается, когда возникает перегрузка трансформатора не превышающая нормируемую двухчасовую
перегрузку и переходит в мигающий режим, когда перегрузка превысит нормируемую величину двухчасовой перегрузки. Для данной сигнализации не допускается возможность сброса или отключения;
- звуковая сигнализация, которая включается при достижении минимального значения сопротивления изоляции и/или при превышении
нормируемой температуры обмоток трансформатора и/или при перегрузке трансформатора. Данный звуковой сигнал может отключаться;
- желтая сигнальная лампа (лампы) может отключаться только при восстановлении нормальных условий эксплуатации;
- задержка на включение световой и звуковой сигнализации не должна превышать 5 с.
Устройства сигнализации должны быть установлены в непосредственной близости к медицинскому помещению внутри или вне его.
Включение устройств звуковой сигнализации не должно создавать помех для действий медицинского персонала, находящегося в
непосредственном контакте с пациентом.Необходимое количество и конкретные места установки устройств контроля определяется заданием на проектирование. В случае если отдельный электроприемник питается от отдельного трансформатора медицинской IT системы устройство контроля изоляции может не устанавливаться. Контроль перегрузки и превышения температуры трансформатора медицинской IT системы является обязательным.
Рекомендую воспользоватся этими рекомендациями, Ваша лаборатория если ее перевести на классификацию этого ГОСТ то это группа 2 конечно, но те требования которые Вы предьявляете к помещению лаборатории ,стоит смотреть группу 1 этого ГОСТа.
Сообщение не по теме
УЗО без заземления работать тоже будет, но сработка будет не в 100% случаев,поэтому без заземления его и не рекомендуют ставить
Свернуть
Далее по заземлению и экранированию оборудования внутри помещения с системой IT.
Экранирование и заземление в помещении IT действительно не требуется. НО если иное не указано в паспорте на оборудование. Опять же обращаясь к медицине, у электрокардиографов написано "необходимо экранирование кабинета ЭКГ, сопротивление контура заземления ЭКГ не более 2 Ом, расстояние до ближайших аппаратов рентгенографии,флюроографии и томографа должно быть не менее 10 метров" Это к вопросу о чувствительности. Вы пишете, что оборудование новое (а оно как правило чувствительное к наводкам) посмотрите паспорта на него там обычно указаны требования по экранированию и заземлению и цифра фигурирует 4 Ом (реже 6 Ом. или 2 Ом). Поэтому если требуется заземление этого оборудования делаете отдельный контур заземления к которому присоединяются все корпуса эл.оборудования внутри помещения IT.
Проще говоря тут в ходе дискусии была написана правильная мысль "чтобы человек не мог взяться за "две железки" присоединенные к разным контурам заземления.
Насчет" чаю захотел попить" чай придется пить в другом помещении-кафе,столовой и т.д. тут уж извиняйте: или дудочка или горшочек
а то получается забабахали операционную и думаем, а что если я чайник там воткну и чаю попью?
Ну и коли уж система IT а
"чайник" дрель воткнуть хочется, ищите оборудование с классом изоляции II т.е. это например та же дрель с пластиковым корпусом и вилка без заземляющего контакта.
Вроде пока что все.
Каждый убежден, что другие ошибаются, когда судят о нем, и что он не ошибается, когда судит о других.